继电器和继电器座各2个(主要用于电路转换用),你也可以买多一两个备用
热缩套管(接线头用)各买几米就行了
扎带,少量(整理线用)
导轨1条50CM长(安装继电器水位控制器等用)将它用螺丝安装在底柜上,然后把所以控制器卡在这个导轨上,利于整洁
基本就以上这些东西,电线等可以从家里废弃的排插线上取得,水管等小东西可以从附近的五金店购买。
自动换水过程图解
1.到达设定换水时间,主缸自动开始排水,底滤上水水泵停止运行
2.排水完成,排水电磁阀关闭,上水水泵自动运行
3.困水缸水泵自动运行给底滤加水
4.主缸水位持续上升
5.困水缸水位持续下降
6.主缸水位已加满
7.底滤水位也到达标准水位
8.困水缸水泵自动停止补水
9.困水缸缺水后自动补水中
10.困水缸加满水后自动停止加水,就完成了这次整个换水过程
自动换水流程文字解释
1. 将两个时控机器的星期、时间调整为北京时间一致(24小时制)
2. 设定控制排水电磁阀时控器的换水时间和换水时长。每周的换水次数和时间可以任意设定,如:每周1.3.5;2.4.6;1.2.3.4.5.6;1.2.3.4.5.6.日等。开始换水时间也可以设定成任意时间开始和结束,如:我现在设定的时间是“二.四.六.日”每周换水四次,设定的时长为19:00(运行)-19:07(停止),这7分钟实际就是排水所用的时长。排水时长是根据自己的换水量和困水缸容量而定,一般换水量不能超过困水量。我现在的困水缸容量是100升,那么我每次要换去的水最好不要超过100升,如果超过了100升,出于安全考虑,困水缸也会立刻自动补进新的自来水,来填补鱼缸不够的水量,让鱼缸底滤有水正常循环。
3. 设定控制困水缸里面的加热棒和充氧机提前运行时间和时长。如:我现在设定的时间是“二.四.六.日”每周换水四次,换水时间是19:00开始。那么我设定是提前进行12个小时加热(冬天)和曝气,也就是“二.四.六.日”早晨7:00(运行)-19:00(停止),也可以根据加热棒和充氧机功率大小而设定合适的时长,你的“一出六”时控器当然也可将热棒和充氧机设定成不同时长。这样自由的设定时间有利于环保节能。
4. 下面说下整个换水流程:
→困水缸水位降至最低点水位探头时,水位控制器自动运行,自来水电磁阀开启给困水缸注入新水,当水位到达最高水位探头时,水位控制器停止,电磁阀关闭停止注水。处于安全考虑,在缺水或注水时加热棒与充氧机的时控器处于断电状态,避免它们在无水时继续运行,造成加热棒损坏。(关于困水缸水位控制器三个水位探头的位置解释:黑色线探头为地线,吊坠在缸底;红色线探头为最高水位探头,如果有安全排水孔,吊坠在缸顶的安全排水孔处,但必须让水能接触到探头即可;蓝色线探头为最低水位探头,调整到合适位置,所谓合适位置,指的是每次换水量必须要让水位下降到低于蓝色线探头,这样才能触发水位控制器自动运行,给困水缸注入新水。处于安全考虑,困水缸在缺水时将不执行整个换水流程,以免鱼缸排走了旧水而困水缸却无水补给,因此造成底滤缺水无法循环);
→加热棒与充氧机时控器到达设定的开始时间提前运行加热(冬天)和曝气;
→加热棒与充氧机时控器到达设定的关闭时间停止加热(冬天)和曝气;
→排水时控器到达设定的开始时间启动排水电磁阀,通过虹吸原理排掉鱼缸旧水。同时,底滤水泵和底滤格水位控制器自动断电停止运行;(关于底滤格水位控制器三个水位探头的位置解释:黑色线探头为地线,吊坠在缸底;蓝色线探头为最低水位探头,吊坠在大约高于水泵机身一点点即可,这是因为考虑到每天都会有大量的水分蒸发,如果换水周期过长,底滤格的水位将会慢慢下降到无法淹没水泵时,造成缺水无法循环或水泵空转而损坏。此时如果蓝色线探头高于水泵机身,而当水位下降到低于蓝色线探头时,系统将会自动适量补水给底滤格,避免这样问题的发生;红色线探头为最高水位探头,大约吊坠高于蓝色线探头10-20CM即可,但注意不要高出底滤格隔板的水流面。
→排水时控器到达设定的关闭时间停止排水电磁阀,排水结束。同时,底滤水泵通电运行;
→随着底滤水泵运行,底滤格的水位逐渐下降到低于蓝色线探头时,底滤格水位控制器被触发,困水缸水泵开始运行给底滤格补水。由于底滤水泵流量要大于困水缸水泵流量,底滤水泵将在水量不足的状态下运行片刻,将底滤格中的新水慢慢抽到鱼缸中。此时鱼缸水位缓缓上升,困水缸水位渐渐下降。
→当鱼缸水位上升到溢流区正要下流到底滤的同时,困水缸的水位也刚好下降到蓝色线探头(这就是上面所述为什么要将蓝色线探头调整到合适的位置的原因,目的就是为了触发困水缸水位控制器,启动自来水电磁阀给困水缸补水。蓝色线探头调整得过高时,会过早给困水缸进行补水,而有少量的自来水被抽到底滤格中;蓝色线探头调整得过低时,困水缸的水位不能下降到蓝色线探头,将无法触发水缸水位控制器给困水缸补水。
→鱼缸水位上升到溢流区正要下流到底滤的同时,其实底滤水泵格水位仍然处于少水状态,困水缸水泵继续运行给底滤格补水。当底滤格水位上升至红色线探头时,将会触发底滤格水位控制器和困水缸水泵停止运行,此时整个鱼缸包括底滤的水位都处于正常循环的饱和状态。
当困水缸水位上升至红色线探头时,将会触发困水缸水位控制器和自来水电磁阀停止运行,此时困水缸水位处于满水状态等待下一次的换水来临。整个自动换水结束。
设备安装图解
1.将导轨用螺丝安装在底柜合适的位置,将电器按图纸连接好后卡在导轨上,如下图:
2.制作水位探头的托架。找两块薄铝片根据实际情况用剪刀制作托架,将其卡在玻璃边上过,让探头处于悬空吊坠状态。去铝合金门窗加工处应该可以找到。
3.水位探头吊坠位置示意图
4.防止虹吸的空心吸管,随便找根空心管都可以,如下图:
5.鱼缸虹吸排水示意图:
好了,大致就是这样,喜欢动手制作的渔友可以自己尝试下,蛮好玩的
最后上几张我的龙鱼,今天到家整整九个月
两支NEC白管照
一支TFC管照
鱼不太红,身不算靓,但一直在用心!